您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:4个,阅读:2337 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

CP-X能否用SFC编程?

964
Nights333
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2004/10/17
发站内信
发表于:2004/11/13 13:04:00
#0楼
如题
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/11/14 19:09:00
#1楼
据我所知是不行的。SFC只能用CVSS编程。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2004/11/15 8:17:00
#2楼
05年,OMRON的新编程软件才能支持SFC功能,目前的5.0版也不支持。
                 我是一只小小鸟
1036
FANUC
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2004/11/27
发站内信
发表于:2004/11/29 23:27:00
#3楼
换SIEMENS,那样的话用STEP 7不就可以了。
  :)
1038
roga513
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2004/11/4
发站内信
发表于:2004/12/2 22:57:00
#4楼
西门子的S7可以,但是他们的价格也不同吧