您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1718 [上一页] [1] [2] [下一页]
1177
0746
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2009/8/13
发站内信
发表于:2010/11/8 20:16:30
#0楼
总电流表有一个不动作是怎么回事?是电流表坏了还是互感器坏了?
从电流互感器到电流表的二条线有电压吗?
1096
逍遥灬浪子
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:2010/10/13
发站内信
发表于:2010/11/8 20:22:58
#1楼
你换个表试试  不行的话  拿就是互感器问题了
1177
0746
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2009/8/13
发站内信
发表于:2010/11/8 21:54:18
#2楼
电流表坏了还好,换个就行了
如果是互感器坏了就麻烦了,互感器是穿在主线上的,拆主线就麻烦了哦
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/11/9 7:58:08
#3楼
换个电流互感器试试。
1168
zxy19740831
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1168
注册时间:2009/8/1
发站内信
发表于:2010/11/9 9:21:24
#4楼
还别的相试试不就找出原因啦吗
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2010/11/9 16:38:28
#5楼
从互感器出来的两根有电压而且很高,所以一般不要用手触及。可以把两根线短一下路有火花就证明互感器是好的。如果没有火花一般是互感器或线路有问题。也可以用万用表交流5A档串联在电流的回路中,看有不有电流。
1316
文先
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2009/9/11
发站内信
发表于:2010/11/9 18:06:51
#6楼
以下是引用zxy19740831在2010/11/9 9:21:24的发言:
还别的相试试不就找出原因啦吗
同意。换线的时候可要停电呀
905
cxd8099
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2010/8/22
发站内信
发表于:2010/11/9 18:18:02
#7楼
你看接线有没有问题,如果没问题就不进表的二次线都剥长点从新接一遍。我遇到过这种情况,是表盘接线不到位造成的。
1177
0746
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2009/8/13
发站内信
发表于:2010/11/9 19:32:15
#8楼
如果要停电,要停高压那里。
那是主线,在万能断路器上面,只有停变压器上面那里?
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2010/11/9 19:36:40
#9楼
用钳形表测互感器二次线电流。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006