发表于:2010/11/7 21:11:04
#0楼
[size=3]我用S7-300编了一个很简单的小程序用于控制电机启停,只用了OB1和几个FC,OB1直接调用FC。
所要实现的控制基本都能做到,但现在发现一个问题,如果电机都处于运行状态,将PLC从Run打到Stop状态,然后在重新把PLC打到Run,这时没有按电机启动按钮,电机就自己转了,而且过几秒钟电机又停下来,这是为什么?是不是要加其他的OB块来解决呢[/size]