变压器选型

1261
zhangzisky
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1261
注册时间:2010/3/7
发站内信
发表于:2010/11/6 9:51:31
#0楼
问下,日常工作中使用功率在4000KW。现在拉一个专专的变压器要多大KVA的变压器。这个参数怎么计算的 啊?
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
944
twx770824
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2009/3/9
发站内信
发表于:2010/11/6 13:51:34
#1楼
6000kva
759
abcdcjs
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2010/7/8
发站内信
发表于:2010/11/6 14:27:53
#2楼
4000*1.25=5000kva
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/11/7 9:33:22
#3楼
S=P/cosφ=4000/0。8=5000KVA