通过SSD590调速器的P3口实现两个调速器的同步
怎样通过调速器的P3口实现两个调速器的同步?首先两台调速器之间的关系是主从的关系,利用两台调速器的5703功能来实现同步,具体的做法及设置参数方法如下:首先在P3口中设置第一台调速器为5703MAST,第二台调速器设置为5703SLAVE,这样第一台为主,第二台为从,其次,在系统菜单中,找到5703的组态这个参数,将第一台调速器的源标记改为你想同步的速度信号,比如说从309中过来的速度,将它的目的标记改为0,将第二台调速器的源改为0,目的标记改为309,这样,第一台调速器的309中的值就传到第二台调速器中的309了,要注意,同步的比例在5703的设置中要更改,默认是0,如果不改速度过不来哦!大家有兴趣可以试一下.
查看直流调速器资料更多资料http://www.comeon365.com/News10.html
http://www.comeon365.comhttp://www.comeon365.com
