您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:5036 [上一页] [1] [2] [下一页]
1155
fht2323
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1155
注册时间:2007/3/24
发站内信
发表于:2010/11/5 9:13:52
#0楼
三相四线断路器,用电笔测量开关以上:三相有一相不太亮而零线亮。用仪表测,相电流和相电流也都正常。请问怎么回事
3020
1078495214
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:3020
注册时间:2010/4/4
发站内信
发表于:2010/11/5 19:18:34
#1楼
如果你装有漏电断路器你就知道了,不太亮的一相接地,
 节约能源 利国利民
1261
12250223
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:1261
注册时间:2010/10/29
发站内信
发表于:2010/11/5 21:02:22
#2楼
可能是零线断了造成零点漂移
1129
邦主
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2010/11/5 21:19:08
#3楼
线路有误,或是中牲点断开,或是接触不良
753
376669841
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/11/6
发站内信
发表于:2010/11/6 21:32:55
#4楼
表情
1665
625272741
文章数:298
年度积分:50
历史总积分:1665
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2010/11/7 20:18:48
#5楼
中性线未接地,而有一相线接地了。
1665
625272741
文章数:298
年度积分:50
历史总积分:1665
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2010/11/7 20:18:56
#6楼
中性线未接地,而有一相线接地了。
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/8 9:33:34
#7楼
是啊    如果有漏电保护的话   肯定跳闸了啊
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1155
fht2323
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1155
注册时间:2007/3/24
发站内信
发表于:2010/11/25 10:44:05
#8楼
如果是某一相接地的话,应该接地的电流很大。现在是三相电流都平衡。零线断是不大可能,变压器的总零线也亮。
899
无心赏月
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:899
注册时间:2010/11/20
发站内信
发表于:2010/11/30 11:38:00
#9楼
别太相信电笔!(市场早被山寨包围了)用表测一下对地电压才是正道(表是经过检验的,而且每年还要校准)