您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:16152 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1079
邦主
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1079
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2010/11/7 12:41:31
#10楼
是不是单相负载太多
2084
lin11
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:2084
注册时间:2010/1/11
发站内信
发表于:2010/11/13 13:50:31
#11楼
单相负载太多零线线径又太小了
1212
英世豪侠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1212
注册时间:2009/12/27
发站内信
发表于:2010/11/14 17:56:40
#12楼
负载电流不平衡,导致零线排发热,烧毁零线。
3137
寂寂清寒
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:3137
注册时间:2009/2/9
发站内信
发表于:2010/11/14 23:00:27
#13楼
如果是三相进线的话,考虑一下负载不平衡的情况,如果是单相的话,楼上好多同仁都说了,可能是接线处未接好造成,LZ再查一下就是了表情
努力不一定会成功,但一定会有收获!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2016/12/21
发站内信
发表于:2016/12/21 11:05:10
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/21 14:37:16
#15楼
零线排太小了
1735
yyybrb
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1735
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2016/12/21 23:28:20
#16楼
单相负载及整流设备多造成的
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/22 11:09:42
#17楼
应该是零线接头处理不好发热导致烧毁,处理那些接头吧
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
437
异域CIVMXJkS
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:437
注册时间:2016/12/27
发站内信
发表于:2017/5/6 14:20:49
#18楼
零线发热严重时烧断 ,故障增加。可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查.
零线电流只有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器《零序滤波器》可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上的。
2031
zxf11114
文章数:239
年度积分:91
历史总积分:2031
注册时间:2004/10/20
发站内信
发表于:2017/5/6 20:32:05
#19楼
学习了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007