变频器一拖多的各电机保护:各台电机前一般根据电机功率配一个小型空气开关,一只交流接触器以及一个热继电器,如果空气开关带热保护则可不用热继电器,如果是N台电机同时起动,同时停止则可不用接触器。
   感谢大家的参与,变频器一拖多在某些行业应用非常广泛,一台变频器带七八台甚至十来台电机是家常便饭,比如在化纤工业中,一台计量泵变频器带多台计量泵电机,一台导丝盘变频器带多台导丝盘电机,同一台变频器所带的这些电机功率都是相同的。
这就带来了变频器的容量应该如何选择,各台电机怎么保护的问题。
变频器技术文章来源:http://bbs.comeon365.com/index_3.html
5143
liguoxing
文章数:1691
年度积分:59
历史总积分:5143
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2010/11/3 23:01:18
#1楼
再在各分电机上装上相应规格的热继电器,可以防止其中一只电机过载而引不起变频器的保护。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
562
1302926254
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:562
注册时间:2010/6/13
发站内信
发表于:2010/11/4 9:09:10
#2楼
谢谢你的回帖,需要LOGO可以联系我438164481。
869
风行使者
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:869
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2011/3/27 8:57:56
#3楼
可以带多台电机,但停车时对其他电机有影响。