请大家讨论一下循环流化床锅炉的DCS控制好不好,比如怎么控制温度、水位、压力等模拟量,怎么实现燃烧控制,水位控制,含氧量控制,风量控制和除氧控制?
1160
badboyxiaosu
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2004/7/13
发站内信
发表于:2004/11/12 17:13:00
#1楼
我原来以为这里人才济济,看来徒有虚名啊,这个流化床锅炉控制应该很普遍啊,怎么没人敢留下痕迹呢
2274
惊涛拍岸
文章数:517
年度积分:50
历史总积分:2274
注册时间:2004/5/5
发站内信
发表于:2004/11/20 12:55:00
#2楼
水位控制用三冲量,调节二次风控制含氧量,调节引风控制炉膛负压,除氧用单回路就可以。
燃烧控制比较复杂,耦合因素太多,迟延时间达10多分钟,需要综合送次风量、给煤量、含氧量等来控制床温
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1171
newsmart
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2001/4/2
发站内信
发表于:2004/11/21 10:57:00
#3楼
真是个坏孩子,您说啥大家就应该告诉您。
1160
badboyxiaosu
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2004/7/13
发站内信
发表于:2004/11/21 13:44:00
#4楼
过奖了!其实我还不够坏啊。
这么多高手如同卧虎藏龙,不激一下怎么肯出来呢
谢谢惊涛拍岸的回复,请问你通常选用什么品牌的PID调节仪呢?
听说日本岛电的调节仪不错,不过太贵了。
2274
惊涛拍岸
文章数:517
年度积分:50
历史总积分:2274
注册时间:2004/5/5
发站内信
发表于:2004/11/21 19:03:00
#5楼
我厂用的是DCS控制,PID调节都是软件做的
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1160
badboyxiaosu
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2004/7/13
发站内信
发表于:2004/11/21 21:12:00
#6楼
那你们厂压力和温度的显示与设定都是选用普通的温控仪吗?
2274
惊涛拍岸
文章数:517
年度积分:50
历史总积分:2274
注册时间:2004/5/5
发站内信
发表于:2004/11/23 15:02:00
#7楼
没有温控仪,只有几个重要参数设数显表,所有的参数都直接由变速器、传感器进入DCS
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1160
badboyxiaosu
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2004/7/13
发站内信
发表于:2004/12/31 15:00:00
#8楼
惊涛拍岸,你真是仙人啊,知道要发生海啸就取这个名字
请问您一个问题,循环流化床锅炉的控制,那么多联锁的具体内容是什么,说来听听,谢了
还有,用差压变送器测量控制水位的原理是什么?问题似乎很菜,不过多问几个为什么应该没什么坏处。
2274
惊涛拍岸
文章数:517
年度积分:50
历史总积分:2274
注册时间:2004/5/5
发站内信
发表于:2005/1/1 0:00:00
#9楼
请问你是热电厂的吗?如果是的话咱们可是有很多话题可以探讨