用的是Twdio一体型控制器TWDLCAE40DRF,内置以太网口,现在控制器不工作,使用软件Twdiosoft用备份程序连接PLC时,提示“程序与控制器的硬件配置不匹配”,用TWDIOSOFT查看控制器是好的。因为是备份的程序,不存在问题,在其它相同的设备上测试都连接的很好。将控制器类型改为不带以太网口的TWDLCAA40DRF,连接时向PLC内灌程序,只是校验通不过,因此怀疑以太网口坏了。是否能够在Twdiosoft的硬件配置中将以太网口屏蔽,使程序能灌到PLC中暂时运行,毕竟买PLC是要时间的。