您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:16个,阅读:10033 [上一页] [1] [2] [下一页]
1001
季成军
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2009/3/7
发站内信
发表于:2010/10/31 20:05:26
#0楼
我现在有一台三菱FR-E700变频器,控制二台三相异步电机,要求这二台电机同步,怎样才能让这二台电机达到同步呢?急!!!表情表情


[此贴子已经被jint于2010/11/1 9:47:26编辑过]
4444
1213712137
文章数:3485
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2010/10/31 20:21:17
#1楼
同步控制器
我只是看看,不说话!
图
1588
yaijn
文章数:389
年度积分:50
历史总积分:1588
注册时间:2009/7/14
发站内信
发表于:2010/11/1 10:22:50
#2楼
路过,学习了
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/11/1 11:13:11
#3楼
路过,学习了!
做什么事贵在坚持!
788
kevin_li
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2010/8/5
发站内信
发表于:2010/11/1 16:59:49
#4楼
只有一台变频器,如何控制两台马达使之同步?
等答案。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/11/1 19:22:56
#5楼
以下是引用kevin_li在2010/11/1 16:59:49的发言:
只有一台变频器,如何控制两台马达使之同步?
等答案。
是呀,一台装置,控制两台电机达到同步。那唯一的办法就是并联驱动。而且两台电机的输出轴耦合。否则没戏。
我是你的朋友
1741
uca333
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1741
注册时间:2008/2/14
发站内信
发表于:2010/11/3 14:31:59
#6楼
首先要弄清楚的是两台电机的参数是否一样,带动的负载是否一样,也就是说确定出在变频器同步的情况下(频率一致,包含启动时的频率),电机是否就可以同步。
假如在变频器频率同步的情况下,电机就可以同步,可以实现的方法有很多种,精确点的就是用PLC,同步板,不精确的方法就是用一台的模拟量输出带动另一台的模拟量输入,等方案。
假如在变频器频率同步的情况下,电机不同步,主要体现在启动的过程中,在低频下,负载不一样的话,会有丢转的现象。这样假如电机是用来行程控制的话,就会有误差。可以考虑的一个方案是,在负载大的电机加编码器,采集电机的速度,反馈到另一个变频器上,作为另一台的频率源,假如另一台在启动的时候也有丢转的现象,可以配合调节启动频率选项,这样要想达到绝对的同步是不太可能的,要看你的精度要求和现场反复的调试。斑竹的方案也可以试一下。
5143
liguoxing
文章数:1691
年度积分:59
历史总积分:5143
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2010/11/3 22:58:27
#7楼
看精度而定,一般精度的话,要么采用kdrjl说的方案,
还有一种方案:用两只变频器加一只角度传感器来作为反馈给从动侧变频器,那么这个从动侧变频器需要有两个电压模拟量输入信号的要求,而一般变频器貌似大都没有这个功能,据我所知,台达VFD-B型有两个电压模拟量信号输入口的,那么一个输入口可以接收速度指令信号,另一个输入口可以接收那个角度传感器的速度反馈信号。

假如同步精度要求较高的地方,可以采用主电机用变频器控制,从电机采用伺服控制器器和配套的伺服电机。在主从电机上都各装一只编码器,主电机上的编码器来作为从私服控制器的速度指令输入信号,从电机上的编码器作为从伺服控制器的速度反馈信号。

假如同步精度更高要求的话,那么主从电机都需用伺服控制器系统,主从伺服马达也均需装上编码器。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/11/4 10:19:09
#8楼
只有一个变频器,那两个只能并联;
1519
crxgodwin
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1519
注册时间:2009/2/7
发站内信
发表于:2010/11/5 0:28:08
#9楼
如是不同电机,转差率有差异,如何能在并联下(同频率)同步?表情表情表情


[此贴子已经被作者于2010/11/5 0:29:18编辑过]