您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:24个,阅读:8656 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5401
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5401
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2004/12/21 15:42:00
#20楼
以下是引用wdl764在2004-12-21 15:25:00的发言:
可行.但是编程时要注意,第一个接近开关触发时,尽管下一个接近开关没触发,都会有一个尖端脉冲接通输入点.
第一个接近开关触发时,第二个没触发,只相当于第二个传感器得电,何来尖端脉冲?乱讲
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
897
syqcf
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2004/12/23
发站内信
发表于:2004/12/26 7:22:00
#21楼
以下是引用zsyf1在2004-11-17 8:28:00的发言:
以下是引用zpy在2004-11-16 22:42:00的发言:
两开关串联,没什么用。
不能说它没有用,而在于你怎么用。用多年前在改造一台原装德国全自动切管机时,发现很多传感器都是这样接的,不少是装在气缸上,如某二个气缸抬起来了才执行下一动作,它用二个传感器但只用一个PLC输入点,编程时还简单一点。比如它检测一条铜管(较长有2M多)位置有无放好,用了三个接近开关串接,只有三个接近开关检测到物体,才判断为有料。有些简单的方法是可以省成本的,如果钱是老板出的----无所谓!


有时候一个动作要几个条件同时满足,就需要多个传感器
903
liujin0927_2
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2005/6/29
发站内信
发表于:2005/7/5 10:16:00
#22楼
各位大侠:请教一下,如果我在输入端加入模拟量的输入,在输出端既要显示模拟量的值,同时还要进行量值报警,如液位监测,要求既要在输出端显示液位值(通过何种显示仪器显示?),同时还要在当液位到某一最低点时报警,该怎么做?多谢!
952
liu-1977
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2005/9/3
发站内信
发表于:2005/9/3 20:19:00
#23楼
这样做是可以, 我们都做得多,只是调试相当麻烦,若非不得已,建议不要如此用.
1027
chen5518
文章数:45
年度积分:53
历史总积分:1027
注册时间:2005/2/18
发站内信
发表于:2006/11/30 23:15:00
#24楼
可行!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005