您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:2099 [上一页] [1] [2] [下一页]
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
注册时间:2007/4/29
发站内信
发表于:2010/10/27 20:44:18
#10楼
以下是引用youlong8899在2010/10/27 9:17:55的发言:
总开关200安培,如果有漏保, 前端开关100安培没有漏保, 前端开关没跳总开关跳是有可能的,我遇到过这样的问题。
    同意这个说法,再有就是漏电的不动作电流值不能相同或200A的小于100A的,也会出现这样的问题
1090
281688116
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2010/9/19
发站内信
发表于:2010/10/27 21:23:08
#11楼
200A的漏保坏了吧
750
294264775
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/10/28
发站内信
发表于:2010/10/28 11:11:25
#12楼
我是新手,不知道如何在工控论坛上发表自己的话题,我有很多问题要请教大家了,谢谢了
1011
涌钧
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1011
注册时间:2008/5/7
发站内信
发表于:2010/10/29 9:36:19
#13楼
我这里有一个故障说给你做参考,接线和你的差不多,前端和总空开都带漏保的,但是有一相设备对壳短路了,也都是总空开跳,每次都是,检查发现总空开后到壳还有其他短路分流了,现在已经排除。不过还是有点想不通
21162
877476825
文章数:8781
年度积分:1093
历史总积分:21162
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2012/10/9 19:26:11
#14楼
以下是引用lixli1262010/10/27 11:33:37的发言:
其实这种现象有很多原因,要根据实际的现场情况进行分析。楼上说的不无道理。跳总开关你还要看看是否和其他支路合成电流是否大过200A。而这个支路的电流还未超过速断值。
有道理。大家有没有见过另外一种开关。就是只有热磁保护而无短路瞬时保护的。就会出现这种情况。
不走寻常路。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005