想用二台CJ1M来进行通讯,不知道这个怎么设置,读写地址是什么。我是菜鸟,请哪位大侠来给小弟解释一下,谢谢啦


[此贴子已经被作者于2010/10/21 17:38:26编辑过]
909
tianshichif
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2009/10/19
发站内信
发表于:2010/11/10 10:36:24
#1楼
我最近也在弄这个,但不怎么会,LZ可否探讨一下
qq:497309582
38062
cvlsam 版主
文章数:12482
年度积分:673
历史总积分:38062
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/11/10 13:31:31
#2楼
CIO3100~CIO3199

CS,CJ编程手册第6-2-4 PLC串行通讯。

Good Luck~