您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:4个,阅读:545 [上一页] [1] [下一页]
1876
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1876
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2010/10/19 12:10:56
#0楼
问下 我 的这块表在测温时  设定到200度  可温度到啦  仪表也 动作啦  可时 温度还 在 继续的向上升 高出设定温度的 30到 40度  问下 是不是 得 调里面的 PID差数啊 ?谢谢啦 哈    大家给看看
人生在于折腾!折腾才是人生!
1870
meidalu00
文章数:166
年度积分:50
历史总积分:1870
注册时间:2008/12/4
发站内信
发表于:2010/10/19 13:54:17
#1楼
检查下接线情况,是否正确。确认是否真的加热开关跳了啊!
努力工作   踏实做人
1594
helang10234
文章数:117
年度积分:56
历史总积分:1594
注册时间:2009/11/5
发站内信
发表于:2010/10/19 13:59:47
#2楼
看说明书。里面应该还有一项是PID允许超调量,应该是这里设定错误。
703
wbs_2006
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:703
注册时间:2010/2/22
发站内信
发表于:2010/10/19 14:00:32
#3楼
温度控制不仅与控制器有关还与控制系统其他部分有很大的关系,如加热功率应该和加热对象、控温设定值匹配;如果,功率过大被控对象会出现过冲的现象。如果设定温度比较低,可相应改进加热功率或加热方法。温控器PID参数也是一个环节,但如果系统设计不合适控制方案就会很复杂
1876
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1876
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2010/10/20 20:01:10
#4楼
谢谢各位啦  我 调啦 下 AR 那个 参数 现在变的 好 多啦   是别 人 告诉的   不 过 我 不是 很 理解表里个个参数的 含义
人生在于折腾!折腾才是人生!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003