您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1670 [上一页] [1] [2] [下一页]
750
bhxc135
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/6/24
发站内信
发表于:2010/10/19 11:07:58
#0楼
有一台正反转的控制柜,电机13KW,使用的接触器是CJT1-100A正泰产品,但是接触器坏的很快,都是触头打坏了。各位师傅有没有解结的办法?










[此贴子已经被jint于2010/10/20 16:13:24编辑过]
3572
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3572
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2010/10/19 12:53:41
#1楼
频繁的正反转控制,特别是正反转之间没有延时时,电流是非常大的!!接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍!!还有考虑在触点两端增加一个RC吸收回路!!仅供参考!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1841
maoyiwen15
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1841
注册时间:2009/8/31
发站内信
发表于:2010/10/19 13:21:55
#2楼
还有可以考虑使用软启动器或者变频器
1972
周长锁
文章数:312
年度积分:50
历史总积分:1972
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2010/10/19 13:34:56
#3楼
用好一点的真空接触器
欢迎光临我的BLOG
1920
meidalu00
文章数:166
年度积分:50
历史总积分:1920
注册时间:2008/12/4
发站内信
发表于:2010/10/19 13:47:09
#4楼
接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍,用好一点的真空接触器
努力工作   踏实做人
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/10/19 17:34:05
#5楼

   正反转频繁动作时,应将接触器降低容量使用,如2楼介绍的,按电机的起动电流选用接触器;也可选用重任务接触器。
   起动时的线路压降,也可能影响接触器的正常吸合。


----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
766
568715922
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:766
注册时间:2010/10/16
发站内信
发表于:2010/10/19 18:35:43
#6楼
频繁的正反转控制,特别是正反转之间没有延时时,电流是非常大的!!接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍!!还有考虑在触点两端增加一个RC吸收回路!
表情
1638
yaijn
文章数:389
年度积分:50
历史总积分:1638
注册时间:2009/7/14
发站内信
发表于:2010/10/21 13:45:24
#7楼
有资料可查吗?7-10倍是经验值还是理论值?
924
412152
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2009/6/17
发站内信
发表于:2010/10/24 15:13:36
#8楼
用变频器多好
966
黑狐步
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2007/10/26
发站内信
发表于:2010/10/24 20:22:47
#9楼
您能告诉我您的电机是否停下来之后再反向启动呢?
分析一下:1)电机是不是离变压器远,电压低,启动时间长。
               2)电机有没有没停就反转。
正常使用应该用星、三角转换,如果必须直接启动,建议您在电机前加一台电容器8千乏吧。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

156.001