您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1554 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

点动与连续运动

868
595223184
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:868
注册时间:2010/3/31
发站内信
发表于:2010/10/18 10:19:22
#0楼
大家好,我遇到一个问题。按照正规的点动与连续运动控制图,接了一个线路为甚么点动控制还是会自锁呢
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/18 10:40:29
#1楼
那就是你的电路图有问题,贴图上来,看不到你的图什么都不好说
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2010/10/18 11:11:32
#2楼
会不会把启动按钮和点动按钮并联了
870
shaogp2008
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2009/3/24
发站内信
发表于:2010/10/18 15:39:20
#3楼
肯定是你自己线路没接对.这是很简单的一个控制电路.


12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/10/18 17:43:06
#4楼
不是线路错误,就是接线错误。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
896
yulaugh
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:896
注册时间:2010/9/20
发站内信
发表于:2010/10/18 17:58:03
#5楼
应该是你的电路接的不对,贴图上来
19579
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:747
历史总积分:19579
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/10/18 18:12:55
#6楼
贴图出来吧
 一花一世界,一佛一如来
19579
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:747
历史总积分:19579
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/10/18 18:13:29
#7楼
贴图出来吧
 一花一世界,一佛一如来
2878
415150043
文章数:771
年度积分:50
历史总积分:2878
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2010/10/18 19:44:25
#8楼
点动按钮与自保持按钮的功能必须要一致为自动复归型。
1626
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2010/10/18 19:56:20
#9楼
肯定是你的接线有误啦,好好查查吧不是很难。