您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:3488 [上一页] [1] [下一页]
764
zms3207
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2010/10/13
发站内信
发表于:2010/10/13 12:31:51
#0楼
求助:高压继保里的速断,过流保护的值是如何整定的?比如CT变比为150比5A的电流互感器速断电流是多少?
766
huiguohua001
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:766
注册时间:2010/1/16
发站内信
发表于:2010/10/13 12:58:15
#1楼
这个是比较麻烦的一个问题,速断的整定于所带的设备有关,电动机、变压器、电容器、线路所整的速断都不相同。
   一次150A等于二次5A,他两关系是30倍的关系。过流一般就按你负荷的额定电流除以30,在乘以1.1至1.5的过流倍数,就是整定值了。时间一般定120妙就行了。
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2010/10/13 17:01:32
#2楼
高压继保里的速断,过流保护的值是如何整定的?这个一般是供电公司来设定。速动电流一般在2--10倍。过流一般是1.25--2倍。
966
1oo16li
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2010/10/13
发站内信
发表于:2010/10/14 3:48:40
#3楼
以下是引用huiguohua001在2010/10/13 12:58:15的发言:
这个是比较麻烦的一个问题,速断的整定于所带的设备有关,电动机、变压器、电容器、线路所整的速断都不相同。
    一次150A等于二次5A,他两关系是30倍的关系。过流一般就按你负荷的额定电流除以30,在乘以1.1至1.5的过流倍数,就是整定值了。时间一般定120妙就行了。
    速断还有时间吗?
    我单位的速断是额定电流的200%,但是没有时间,过流是150%,时间是15秒,看看你的设备是什么?设备要求不同这个也不同,
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/10/14 14:21:09
#4楼
继电保护定值计算要根据设备额定容量、系统容量、系统阻抗、设备阻抗、最大运行方式和最小运行方式下的短路电流值等参数进行计算的,一般是供电部门计算的,如果其它部门计算也需经供电部门确认。
速断保护有瞬时速断、定时限速断和反时限速断几种,其时限要跟其他保护时限相配合,以满足继保的选择性和快速性原则。
750
925266577
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/10/14
发站内信
发表于:2010/10/14 23:55:59
#5楼
表情
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2010/10/15 6:56:33
#6楼
一般选1.5倍比较好
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/10/15 9:43:39
#7楼
一般速断是没有时间的,过流的时间没有超过5秒的。
1738
monglong
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:1738
注册时间:2004/11/27
发站内信
发表于:2010/10/15 23:22:56
#8楼
速断电流时间0秒,限时过流速断0.5-1秒,反时限10几秒.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006