发表于:2010/10/12 13:43:40
#0楼
前几个月我发个了《惊!零线对地有100多伏的电压》,后来有不少网友发表了自己的看法。由于太远,设备也不影响使用,所以我一直就没去看。
前几天,我又接到电话,是另一个场站发生了零线有电的故障,具体表现为用电笔量零线电笔亮。我去了一量,竟有100多伏的电。但相电压都是正常的。由于故障是别人发现的,又以上报到公司,所以我不得不修了。这两个故障是一样的,都是出现了零线对地的电压。上次有个网友说是相线有一相对地短路。再次对他深表感谢。
其实按常理来说,一个三相四线中性点接地系统是不会出现这种故障的。因为若是有一相接地,那一定会跳闸的,如果接的不严重,不跳,那零线是不会有电的。
由于这次的故障很简单,我一拉下总闸,零线就没电了,不像上次,拉了总闸还是有电。
于是我拆下零线,一路路的量线路对地的电阻,终于发现有一路线有接地现象。离奇的是接地电阻有几十千欧。远不是我想的几欧或百欧以下。这么大的阻值的漏电想必是很小的。因为漏电的线路中的电器还可以正常工作。那个32安的空开也没跳过。可见电业局的人在安变压器接地时是怎么施工的。
而上次那个地方的故障是出在变压器到配电间的地下线路可能接了地,所以不上变压器上看的话,很难下结论。当时有很多网友说是零线断了,其实零线断了会出现零线带电,但跟这个是两码事。
本想再去看看变压器的接地情况,后来看天色不早了,只好回城去了。
