同等工况下,用液力偶合其调速和用风门挡板调速比效率能提高多少?用变频调速又能提高多少?
15557
klq1972
文章数:70
年度积分:563
历史总积分:15557
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2010/10/6 21:23:04
#1楼
用变频调速比用风门挡板调速省30%的电
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2010/10/7 10:51:20
#2楼
用变频调速损耗少基本上与液力偶合相比一年即可收回电耗成本