您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:7824 [上一页] [1] [2] [下一页]
750
lboyf
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/10/5
发站内信
发表于:2010/10/5 23:09:12
#0楼

  我一店面,  400平方
 
               5匹空调三台,室内照明70W一只的金卤灯200只,


进户线三相选多大的线啊?   总空开选多大的?      如果要用三相漏保,  该选多少安培的?


 谢谢  急~~~~~~~~~~~~~~~~~

19576
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:744
历史总积分:19576
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/10/6 8:09:57
#1楼
6平,差不多了
 一花一世界,一佛一如来
750
lboyf
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/10/5
发站内信
发表于:2010/10/6 16:38:27
#2楼
你每开玩笑吧, 5匹的空调就三台了,

3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2010/10/6 17:30:38
#3楼
冷气:0.735X5X3=11KW;金属物卤化灯:70WX200=14KW;选择导线的时候应该要有一定的预留量,因此应该选用25平方铜线;总空气开关安全使用量为0.8。应该使用100A的空气带漏电系列开关。各分路空气开关按照负荷实际功率选择。
750
lboyf
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/10/5
发站内信
发表于:2010/10/6 21:12:49
#4楼
, 谢谢, 请问, 是用25的电缆线 ,还是25的单芯线呀

 100A的空开  是选择黑壳的塑料式断路器,,  还是普通正太的三相漏保
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2010/10/6 22:41:56
#5楼
一般入户线都应该使用BVV双层绝缘电力电缆,不应该使用RVV系列的,毕竟RVV是护套电缆,载流能力不如单芯的BVV,漏电开关建议使用三相四线的黑色塑料式断路器。
1169
asdo1205
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1169
注册时间:2007/2/27
发站内信
发表于:2010/10/7 9:10:34
#6楼
我觉得6平方的差不多了。但是实际上需要留有余量用是10平方的足够了。因为是三相,必须均匀分配到每一相。你要是怕不安全用大的也行啊。根据经济情况来的。
750
lboyf
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/10/5
发站内信
发表于:2010/10/7 10:52:44
#7楼
我做了另外店,100只 金卤灯    两台 5匹的空调

用的是十平方的单芯铜线,  满负荷,电线有点热呀, 每一项的电流是 28A  33A 31A

空开是100A的正太 漏保
962
zhuy.16800
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2010/10/1
发站内信
发表于:2010/10/7 11:29:45
#8楼
进线有25平方的单根导线,空开用100A的  漏保
750
zjyw164548526
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/6/14
发站内信
发表于:2010/10/7 19:23:31
#9楼
空调的电流,5*0.8=4A*3=12*5=60A
照明的电流忽略不计
金的电流以每只200w*200=40000w/220v=19A左右
合计大概就79A你就买黑壳的塑料式断路器100A的,大功率的我不建议用漏保的,老是跳电很麻烦的
电线用25平方的就可以了,1平方大概有4-6A的承载
以上是两相的。
3相的话可以小一点15平方就合适了,零线最好多分几路



[此贴子已经被作者于2010/10/7 19:27:42编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005