您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1351 [上一页] [1] [2] [下一页]
762
365692562
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:762
注册时间:2010/6/8
发站内信
发表于:2010/10/4 17:22:36
#0楼
我今天帮人家,家里安装了一个分电表可是安装好以后,发现了一个问题不知道要怎么处理了,,我把二间房子的电完全用两个电表和空开分开了,当我把分电表的空开关了以后那个房间里的电没有了,,,总电表他是顺时针走,可是分电表怎么是逆时针走的我看我自己的接线方试也没有错,1.3进线,2.4出线,哎呀,,请兄弟们帮忙解决一下
1066
fypylmz
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1066
注册时间:2005/10/25
发站内信
发表于:2010/10/4 17:33:11
#1楼
都是市电220V,难道你那里是几个供电源啊??你换换线看看咯
1225
442895390
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1225
注册时间:2010/9/28
发站内信
发表于:2010/10/4 20:40:17
#2楼
你是 不是把零火接反了?
表情
2019
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2010/10/4 20:44:16
#3楼
你把火线接在3上面了,零线接在1上面了。1接线端是通过电表线圈的。你把零线接在1上面就会反转。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/10/5 10:35:40
#4楼
哦?还有这样的?对家电知之很少。但这样不就可以给电表清0了?那计电量仪器反转是不是也照样记呢?
我是你的朋友
1129
伍建
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2007/11/1
发站内信
发表于:2010/10/5 21:17:50
#5楼
电表反转主要是电源线和负载线接反。1端子和3端子应接电源线,2和4接负载线。
879
chenshanguo
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2009/8/18
发站内信
发表于:2010/10/5 22:10:46
#6楼
你看是不是有回路电吗?
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/10/10 16:53:54
#7楼
关注中。我也不太清楚!
做什么事贵在坚持!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2010/10/10 17:14:24
#8楼
电表的潜动
我只是看看,不说话!
图
1649
行行行
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1649
注册时间:2009/12/24
发站内信
发表于:2010/10/10 19:22:10
#9楼
电表本身问题.电表潜动.不该接线. 1端子和3端子应接电源线,2和4接负载线