[size=4]铜线每平方安全载流量      谢谢!
785
lihongwei0815
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2010/5/22
发站内信
发表于:2010/10/3 15:34:16
#1楼
附件:
[本地下载]
785
lihongwei0815
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2010/5/22
发站内信
发表于:2010/10/3 15:37:17
#2楼
电线截面电流计算方法
电线截面电流计算方法
1364
asls1780rm
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1364
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2010/10/4 16:51:01
#3楼
有口诀的
10下5.百上2,25、35四三界,75、90两倍半,高温穿管8、9折,铜线、裸线升级算。
例如4平铜线。
铜线升级算,就是4平的可以当6平的算,因为6平在10平以下,就用6*5(10下5)=30A
如果在高温环境需要8折30*0.8=24,如果穿管需要9折30*0.9=27
773
guojinjuan.wai
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/9/24
发站内信
发表于:2010/10/5 13:00:54
#4楼
就是按照3楼的口诀,相当好记
773
guojinjuan.wai
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/9/24
发站内信
发表于:2010/10/5 13:01:04
#5楼
就是按照3楼的口诀,相当好记
914
xuyuehua3355
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2009/9/25
发站内信
发表于:2010/10/6 16:10:30
#6楼
口诀很好·!!!!!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/10/6 16:38:31
#7楼
最好还是看制造商提供的产品技术参数为准。根据载流量表,选择线径。另外,对于200A以上的线路电缆,可根据载流量采取并联线缆的方法敷设,比较经济。
我是你的朋友
750
molala
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/7/20
发站内信
发表于:2010/10/10 17:30:06
#8楼
这铜线升级算是 按照倍数升级还是导线截面大小升级的呢?急需大侠们回答?谢谢~!
1150
lycgcg
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1150
注册时间:2007/12/5
发站内信
发表于:2010/10/10 22:45:10
#9楼
当然是按线圈截面的大小升级啦,就是说铜线的载流量要比铝线的载流量大一级,此口诀指的是铝线的安全载流量,铜线的计算要比铝线大一级来计算