sbr池泵由DCS、现场、变电所三处控制,还带自动控制系统。可现在那里也控制不成,我到现场线乱七八糟,原因1没有图,2不用万用表和线号,
问题查找
1、我用万用表测保险,完好
2、我从主接触器火线往回查,因为可以开,指示等也亮
3、到了中间继电器,也叫事故继电器,完好
4、到热继电器时通时不通,从新接好一切正常,
问题总结
1、对待问题不要盲目下手,
2、选分析问题,把问题缩下化,因为电器二次线太多,如果眉毛胡子一起抓,很难找出问题,
3、电器二次线用多种分
开关,指示,测量,
现场,就地,远控
4、找出问题,那就要一步一步处理,就可能用万用表,
心得
处理什么问题只有我们细心总结都要突破口