昨天对一家大型商场的高压柜跳闸问题进行分析和检查。具体情况是这个高压柜是照明专用。在低压柜上显示的电流为1600A,变压器为1250KVA。高压柜跳闸为零序电流超定值.用谐波仪检查谐波含量20%.这是在电容没有投入时.当投入电容时谐波的含量也跟着增加.测量零序电流明显增加,这时高压柜跳闸.可见谐波是产生零序电流明显增加祸根.照明为什么会产生谐波呢?因为他们的照明用的是节能灯.而且他们对节能灯谐波含量进行限制.就是谐波含量高于30%的不能要.现在为了不让高压柜跳闸.电容柜就不能用.等到治理后才能用电容来补偿.这也是我第一次遇到.与同行一起分享.遇到高压柜零序跳闸。不烦测试一下谐波的含量。