发表于:2010/9/27 19:53:04
#0楼
晚上12点打来电话说输煤皮带闸板阀不动作,我哪了万用表和电工工具就到现场,看一下配电柜就是双闭锁电机正反转控制回路,另外加DCS控制,
1、配电柜卫生良好,没有发现异常,用万用表测开关闭锁回路正常,那为什么开不起来
2、电机那边行程开关接触问题,
3、在配电柜测行程开关信号就是那问题
4、上去一看,是挡板的螺丝松动,接好,在活动行程开关卡死,已处理好,在活动行程开关配电柜中间继电器动作良好
5、带负荷关到位不自动,开到位正常,以为还是行程开关又修理了一会还是关到位不动作,在细心观测行程开关动作,只是接触器动作慢,原来是接触器的问题,
6、换接触器一切正常