发电机的问题

989
jxh721006
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2010/9/21 18:01:37
#0楼
请教发电机180KW发出的电零线带电,零线对地有200伏的电压,但是三相电压正常,零线对相线电压又是220伏,请教是不是发电机坏了?
8870
377809393
文章数:270
年度积分:191
历史总积分:8870
注册时间:2010/4/10
发站内信
发表于:2010/9/21 18:06:14
#1楼
是不是中性点没有接点
4079
780227dqp
文章数:472
年度积分:120
历史总积分:4079
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2010/9/21 18:12:47
#2楼
同意2楼
中性点没有接地
1314
164411287
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1314
注册时间:2008/3/29
发站内信
发表于:2010/9/21 19:52:08
#3楼
零线没有虚接
1607
张明197442
文章数:324
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/9/22 9:49:45
#4楼
把主开关关掉再量一下,多数是零线断了。
753
guanchd
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/9/18
发站内信
发表于:2010/9/22 22:47:32
#5楼
2搂
一日早朝,王安石出列:“臣有奏,OOXX(以下省略1万字)。”刚说完身后跪下一片叫到:“臣沙发”“臣板凳”“臣地板”“臣顶”“臣也顶”……最后几人笑而不语,神宗见状怒击龙椅:“在此论坛不许纯表情回帖。”
1027
zrh1234
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2010/2/4
发站内信
发表于:2010/9/25 21:33:06
#6楼
中性点没有接点
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/9/26 0:48:42
#7楼
发电线的中性线接线了没有?   检查一下。。。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2010/9/26 7:43:34
#8楼
是不是中性点没有接点
954
heishenwjb
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2007/2/5
发站内信
发表于:2010/9/26 11:05:50
#9楼
中性点没接地,查查吧