您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:6个,阅读:740 [上一页] [1] [下一页]
1413
lb2524166
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1413
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2010/9/21 12:43:06
#0楼
我单位的自来水二次供水用的是ABB的变频器:台达的PLC“压力传感器和三台1.5KW的立式水泵组成的。但不知道谁给动了。原本压力可以控制在5KG的时候是两台水泵工作。现在是三台水泵同时工作(用水点没有增加)经我判断PLC没有问题:压力传感器也没有问题。ABB变频器的设置参数好像不对?????由那位仁兄帮忙指点一下!!如果检查和设置
附件
1413
lb2524166
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1413
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2010/9/21 12:44:12
#1楼
附件
810
caothanjun
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:810
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2010/9/21 15:16:55
#2楼
三台电机用一个变频器吗,查一下说明书,看一下变频器接多段速几号上,再去查多段速接线上的频率P设定值。调大一点可以增加电机的转速。从而可以增加流量,三台电机用一个变频器我到是没有用过。只有一个对一个。确定是变频器问题还是看看说明书去查问题。
1715
384612913
文章数:115
年度积分:65
历史总积分:1715
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2010/9/23 16:45:25
#3楼
是不是一台变频器控制三台电机 ?我把我号码给你 13738349382 13758893455 QQ:384612913  电话或者网上聊
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
897
银山一朗
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2010/3/21
发站内信
发表于:2010/9/23 17:10:28
#4楼
你可以看看变频器已修改过的参数
你可以看看变频器已修改过的参数
1076
wwxosan
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1076
注册时间:2003/10/14
发站内信
发表于:2010/9/23 18:23:09
#5楼
我的理解。。。是压力传感器达到5KG时,模拟量转为数字量后传进PLC,程序控制二台输出,现在不能控制,应该不是变频器吧 我也没试过一台变频器控制三台,只是猜想。
943
zyd123
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2008/3/1
发站内信
发表于:2010/9/23 22:39:27
#6楼
应该是谁动变频器的参数或PLC,如果可以,请联系我,这个问题不难!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005