您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:995 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

问:用多大铝电缆

824
ldj7155
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:824
注册时间:2010/9/20
发站内信
发表于:2010/9/20 21:50:32
#0楼
现在我们新建车间总动力功率大约600千瓦其中电焊机38kukva10台配电室离车间250米用多大铝电缆
    谢谢老师指导


[此贴子已经被jint于2010/9/21 8:34:03编辑过]
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/9/21 8:19:32
#1楼
240平方三根并联。
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2010/9/21 11:45:50
#2楼
同时开机?
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2010/9/21 11:46:04
#3楼
同时开机?
1607
张明197442
文章数:324
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/9/22 9:52:11
#4楼
400平方的铝电缆
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/9/25 9:15:33
#5楼
楼主,如果走线条件好,赞同使用铝电缆,毕竟铝电缆与铜电缆相比价格相差很大。
但320米距离走线最大的问题是线路压降,根据估算,如使用240平方铝电缆三根并联,当电流达到1000A,线路压降在17V左右。这还指三相平衡状态下,如果不平衡,其中一相压降还更大。
我单位一幢办公楼用电负荷才70KW左右,线路长约450米,原来用50平方铝电缆,当空调使用时根本不能使用,后改成120平铝电缆,稍好点,现在改为4*120铜电缆,基本解决。
980
子涵
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2008/9/25
发站内信
发表于:2010/9/29 10:28:20
#6楼
150平方的铝电缆3根并联

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004