您现在所在的是:

安川YASKAWA

回帖:3个,阅读:1661 [上一页] [1] [下一页]
944
t60008253
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2009/1/29
发站内信
发表于:2010/9/20 10:59:08
#0楼
写入参数,ENTER后,参数自动变为初始值。那位大大知道是什么问题?
1185
chenhu
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1185
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2010/12/2 12:50:45
#1楼
将A1-01设为2
978
xuwenyimail
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2011/8/10 20:11:50
#2楼
是这样吗?改天试试。
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/9/7 15:26:31
#3楼
恢复出厂参数后再重新设置就没有问题了!