您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:3822 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
铿锵前行
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/8/10
发站内信
发表于:2010/9/19 1:27:05
#0楼
变频器的型号为sew mdx61B0022-5A3-4-00,我刚接触,不知道怎么调,想把减速时间调小点,请问高手,说具体点,谢谢
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/19 11:13:21
#1楼
想确定系统的极限减速时间,要通过实验的办法来确定,先预设一个减速时间,然后将系统运行与制动减速状态,在整个减速过程,观察变频器的实际电机电流是多少,如果大于电机的额定电流,则说明预设的减速时间小了,反之亦然。通过修改预设的减速时间,重复这种减速停车的操作,使电机的电流在减速过程约等于电机额定电流。这个预设的减速就是你这个系统的极限减速时间了。

当然减速过程如果很短的话,减速电流可以过载,但减速的操作频率(减速过程的时间间隔)必须满足电机过载的周期要求。否则过载制动可能损坏设备。


[此贴子已经被作者于2010/9/19 21:49:45编辑过]
我是你的朋友
1557
张明197442
文章数:324
年度积分:50
历史总积分:1557
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/9/19 12:05:56
#2楼
同意2楼的
699
xufenghu1
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:699
注册时间:2010/9/20
发站内信
发表于:2010/9/20 10:46:11
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
699
xufenghu1
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:699
注册时间:2010/9/20
发站内信
发表于:2010/9/20 11:11:43
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1456
wangfb9987
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1456
注册时间:2006/10/7
发站内信
发表于:2010/9/20 17:00:29
#5楼
学习了!
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/9/20 17:11:27
#6楼
2楼说的很详细。
708
1055253353
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:708
注册时间:2010/9/20
发站内信
发表于:2010/9/20 19:19:43
#7楼
你用的是什牌子的啊
708
1055253353
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:708
注册时间:2010/9/20
发站内信
发表于:2010/9/20 19:19:44
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
836
lubianyouni
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2009/12/22
发站内信
发表于:2010/9/20 21:12:01
#9楼
同意表情