西门子550变频器为什么不能开起来就停而且没有任何报警
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/16 21:19:27
#1楼
是不是没睡醒呀?希望楼主仔细审视自己的帖子,把问题表达清楚吧。
我是你的朋友
2752
ylskzq0204
文章数:616
年度积分:50
历史总积分:2752
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2010/9/16 21:29:26
#2楼
呵呵开起来就停没有任何报警
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/9/17 0:00:06
#3楼
西门子什么时候出的550系列?
ABB550 吧。
具体得看参数//
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
699
iamzxjx168
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:699
注册时间:2010/9/15
发站内信
发表于:2010/9/17 10:32:56
#4楼
出毛病了吧?
1154
爱好者的发觉
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1154
注册时间:2005/10/26
发站内信
发表于:2010/9/17 21:47:28
#5楼
呵呵,问题中的问题
2752
ylskzq0204
文章数:616
年度积分:50
历史总积分:2752
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2010/9/18 17:43:52
#6楼
是的ABB550变频器问题查明到还有点不懂
PLC和变频器通讯九针235接口出了问题,那个接口上有一开关on、off,以前俩面都在off上,变频器显示红灯,开起来立马就停,而且plc没有报警还显示运行,变频器没有报警但是停止状态,我拆开另一台变频器也是红灯,都在off上,没有找到毛病,但是另一台可以开起来,并且红灯显示绿灯,停下也是绿灯,我试着把off打在on上,就开起来了,什么原因,我不懂,
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/18 18:10:28
#7楼
这是通讯电缆插头上的设置。应该是232吧,不会是235.
我是你的朋友
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/9/18 23:33:17
#8楼
没说明白  什么意思啊
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/9/19 0:07:15
#9楼
接插口上的ON OFF那开关应该是终端电阻设置开关。 点对点一般2头都要打开的。