您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1915 [上一页] [1] [2] [下一页]
2966
ldj1965
文章数:474
年度积分:50
历史总积分:2966
注册时间:2009/9/9
发站内信
发表于:2010/9/14 18:12:16
#0楼
车间离变压器200米,功率100千瓦,不知道用多大电缆,谢谢高手指点


[此贴子已经被jint于2010/9/14 18:41:17编辑过]
1016
418885123
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2008/7/26
发站内信
发表于:2010/9/14 18:50:01
#1楼
50
4144
780227dqp
文章数:472
年度积分:59
历史总积分:4144
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2010/9/14 18:55:41
#2楼
95~120
3070
1078495214
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:3070
注册时间:2010/4/4
发站内信
发表于:2010/9/14 19:06:07
#3楼
如果是动力设备同意三楼的说法,
 节约能源 利国利民
1364
1136780094
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:1364
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2010/9/14 19:55:04
#4楼
90——120
1312
英世豪侠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1312
注册时间:2009/12/27
发站内信
发表于:2010/9/14 22:04:51
#5楼
铜电缆70可以,铝电缆95 足够了
7386
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7386
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/9/15 8:37:10
#6楼
同意楼上的说法。
1015
wolfer
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2009/5/23
发站内信
发表于:2010/9/15 11:10:59
#7楼
95--120
1141
丁火
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1141
注册时间:2009/4/23
发站内信
发表于:2010/9/15 14:30:24
#8楼
选择多大电缆必须有根据,不是估计出来的。三相100KW,平均算每相电流为152A,按常规用70平方电力电缆。但是导线太长,另外三相电流一般不能完全平衡,并且车间往往有电机类启动电流大的设备,所以用120电缆比较合适。
另外国产塑壳断路器说明书后面有一个附表,上面有额定电流与导线选择关系。
6593
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6593
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/9/16 8:54:29
#9楼
铜芯和铝芯的差一个等级,六楼说的比较详细,赞同

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006