您现在所在的是:

现场总线

回帖:7个,阅读:1145 [上一页] [1] [下一页]
926
riambrobot
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2010/9/13 19:59:48
#0楼
我的系统组成是S7-300 PLC和SEW伺服电机通过Profibus DP通讯,伺服电机的位置反馈正常,但是在PLC中读取的位置反馈值无法更新,系统断电重新启动后就正常了,这个现象我还是第一次遇到,请高手指点。
936
rshq55
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2006/1/6
发站内信
发表于:2010/9/14 10:15:50
#1楼
重新接下DP通讯线看看。
926
riambrobot
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2010/9/14 11:30:20
#2楼
给西门子的技术支持打电话得到回复有两种可能:第一是干扰,第二是伺服控制器往DP接口写数据时出现错误。当时出现这种状况后,我通过PLC控制伺服电机能够运动,只是位置反馈在PLC上不更新,PLC断电后重新启动就一切正常了,太奇怪了。
713
jackries
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:713
注册时间:2010/3/21
发站内信
发表于:2010/12/17 21:32:31
#3楼
是不是编码器电缆过长,而且周围有强干扰?
736
2041598879
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:736
注册时间:2013/9/9
发站内信
发表于:2014/1/3 16:25:47
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
963
yclizi
文章数:296
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2007/5/23
发站内信
发表于:2014/3/11 14:33:23
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
998
showman
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2007/10/7
发站内信
发表于:2014/7/25 10:26:36
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
610
342094785
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:610
注册时间:2013/11/8
发站内信
发表于:2014/8/1 16:33:14
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007