发表于:2010/9/12 6:52:24
#0楼
接近开关按接线方式可分为三线式和两线式。
三线式接近开关有两个端子接直流电源的正极和负极,另一个端子是接近开关的输出端。接近开关未动作时,输出电流近似为0。接近开关动作时,输出晶体管饱和导通,管压降近似为0,接近开关的输出晶体管相当于一个触点。
两线式接近开关的两根线兼作电源线和信号线,接近开关未动作时,需要一定的电流来维持电路的工作,所以有一定的漏电流。两线式接近开关只有两根线,接线方便,可以直接接到plc的输入端(见图1)。图中的s/s端子是plc输入电路内部的公共端。
plc的输入电流小于逻辑0信号的最大电流(fx系列plc为1.5ma)时,输入为0信号,plc的输入电流大于逻辑1信号的最小电流(fx系列为3.5ma)时,输入为1信号。输入信号如果在二者之间,plc读入的逻辑状态不定。fx系列连接两线式接近开关允许的最大漏电流为1.5ma。s7-200直接连接两线式接近开关允许的最大漏电流为1ma。
两线式接近开关的静态漏电流约为0.5~1.5ma,在选型时,应保证接近开关的漏电流小于plc逻辑0信号的最大电流,并留有一定的裕量。如果不能满足这一条件,两线式接近开关可能出现误动作。使用时最好实测两线式接近开关的漏电流的大小。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=124443&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
