您现在所在的是:

电力自动化

回帖:13个,阅读:1420 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

检修电机

954
Czlzh_1125
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2006/5/11
发站内信
发表于:2010/9/9 20:39:03
#0楼
 我公司现有一台y315l2-4  380v   2ookw电机,生产厂家是西安西玛,空载运行发现电流波动,经检查,电机定子绕组三相对地电阻分别为7mω\15mω\15mω,三相之间绕组电阻分别为50mω、50mω、100mω,分析定子绕组没有问题,后检查转子,鼠笼条也没有断条,转子也没有扫膛,至此,检修陷入空境,请各位帮助分析一下原因
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=124078&Name=czlzh1125
864
月亮猫
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2010/7/18
发站内信
发表于:2010/9/9 21:54:33
#1楼
有检查接触器没?
1120
alian899
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2010/5/8
发站内信
发表于:2010/9/11 23:45:07
#2楼
很明显从你测量三相绕组电阻中可断定应该是定子的匝间有渠步短路现象.好的绕组三相是一样的阻值.
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/9/12 15:50:39
#3楼
三相之间绕组电阻分别为50mω、50mω、100mω,
测的是绕组间的绝缘电阻吧?
有没有测三相绕组的直流电阻?
1032
chenh511
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2009/8/21
发站内信
发表于:2010/9/12 19:17:01
#4楼
拿电桥测直流电阻看看
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2010/9/13 8:41:08
#5楼
要用电桥测量转子和定子的直流电阻。你测量可能是绝缘电阻值是不是?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
753
1119247471
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/9/6
发站内信
发表于:2010/9/13 11:48:00
#6楼
检查接触器,空开
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/9/13 14:33:24
#7楼
绕组间电阻不一样,应该定子有问题
怎么分析没有问题啊?
什么电桥测量法法啊,谁知道给说说!谢谢
做什么事贵在坚持!
891
100pjg
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:891
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/9/14 16:23:21
#8楼
用直流电桥测出三相绕组直流阻抗,与这种型号的马达的标准参数比较以确定各绕组内部是否有匝间短路现象。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/9/14 16:42:56
#9楼
绕组匝间有问题的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008