#0楼
最近做的PLC柜子我程序给模拟量输出模块(4线制 8通道12位)一个值,但是用万用表测3脚和6脚却没有值显示的是0毫安,模块电源正常,电压有17V的样子,请问各位大侠是怎么回事啊?
3249
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:3249
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2010/9/9 12:33:21
#1楼
配成电压输出看看效果
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2633
glenxu
文章数:642
年度积分:111
历史总积分:2633
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2010/9/11 17:13:15
#2楼
你的表电流当坏了,有17V电压说明输出基本正常
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
3034
myname
文章数:522
年度积分:50
历史总积分:3034
注册时间:2005/9/9
发站内信
发表于:2010/9/12 10:40:39
#3楼
PLC模块正常, 在硬件组态时改成电流了??