您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:863 [上一页] [1] [下一页]
797
taoli4891
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2010/6/20
发站内信
发表于:2010/9/7 11:45:16
#0楼
我是个PLC新手,公司刚买了个新的FX1N-40MT,我在用它驱动步进电机的的试验过程中,将输入的COM端不小心和220V短路了,当时就冒火花了,后来PLC就不好用了,请教各位前辈PLC是哪里烧坏了,有没有补救的措施?
38868
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:99
历史总积分:38868
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/7 12:47:16
#1楼
拿到维修点去维修
这不属于保修范围内的,要花些钱
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86277
ZCMY 版主
文章数:47572
年度积分:796
历史总积分:86277
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/8 11:36:15
#2楼
呵呵;这个I/O损坏;
送修吧;
24115
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:283
历史总积分:24115
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/8 13:49:17
#3楼
很有可能烧开关电源的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/9/8 16:57:05
#4楼
可能烧了电源部分。
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/9/8 21:13:33
#5楼
有可能烧了好几个地方。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
86277
ZCMY 版主
文章数:47572
年度积分:796
历史总积分:86277
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/9 9:09:50
#6楼
呵呵;碰到过这样的情况,大多是烧毁后PLC还能运行,输入端DC24V没有,输入全没信号了;