发表于:2010/9/3 14:07:04
#0楼
会议室一台空调坏了,显示E1,上网一查,是高压。电流保护,为了证明俺是多面手,于是找来工具,翻身上了5楼的窗子,呵,那么高!这时, 楼下有一民工大叫一声,我手一哆嗦,向下一看,一群人望着我,以为我是要跳楼的。拆开了机盖,把高压开关短接,不行,低压的短接,也不行,看了半天也没看出电流保护在哪里,还好,有一电路图在壳上帖着,这时,我感到一麻,被电了一下,可能是零线的电,但这5楼空调上,电一下也不是好玩的,我翻进来,把零线拆了,同行们,以后大家高空修东西一定记着把零线也拆了啊,。。。呵呵,还好电工会看图,顺着图找到了电流保护,一量,果然是断路了。短接上,好了,不再显示E1了,可是空调的压缩机不起动,还是顺着图找,原来是欠逆相保护不通,接触器不动作,短接了,呵呵,大家猜怎么样?哈哈,还是不制冷,一测,呵呵,少了一相电,原来是断路器坏了。
我想空调不会两个毛病一起出的,一定是我搞复杂了,那个电流保护装在电路板上,不知道的人还真是不好找,有可能是它根本没坏,而是只要三相电正常它才会动作的,
这时,我望着楼下,以无力再翻去查个究竟了,反正空调是可以用了。
这就是电工修空调,把故障想的太重大,反而把电工最拿手的给忘记了。
我想空调不会两个毛病一起出的,一定是我搞复杂了,那个电流保护装在电路板上,不知道的人还真是不好找,有可能是它根本没坏,而是只要三相电正常它才会动作的,
这时,我望着楼下,以无力再翻去查个究竟了,反正空调是可以用了。
这就是电工修空调,把故障想的太重大,反而把电工最拿手的给忘记了。