1166
cxp1123
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2007/1/12
发站内信
发表于:2010/9/3 9:00:34
#0楼
一恒压供水系统,三台水泵并联。运行时只有一台泵开,工作时间到切换下一台,如此循环。请问用什么方法可以实现这个功能。(除了PLC)只需要实现泵的轮换功能。要求水泵工作延时,切换过程延时,变频器FWD端子断开后延时,再断开运行接触器。


[此贴子已经被作者于2010/9/3 9:01:53编辑过]
700
cq老黄
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/5/13
发站内信
发表于:2010/9/3 9:57:40
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
700
cq老黄
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/5/13
发站内信
发表于:2010/9/3 10:01:30
#2楼
采用自溢式调节伐控制,加上压力控制电机启动
1250
tjw888666
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1250
注册时间:2008/8/24
发站内信
发表于:2010/9/3 10:22:19
#3楼
加时间继电器,做一个继电器控制电路
任时光飞逝,唯实力永存!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/3 11:08:53
#4楼
以下是引用cxp1123在2010/9/3 9:00:34的发言:
一恒压供水系统,三台水泵并联。运行时只有一台泵开,工作时间到切换下一台,如此循环。请问用什么方法可以实现这个功能。(除了PLC)只需要实现泵的轮换功能。要求水泵工作延时,切换过程延时,变频器FWD端子断开后延时,再断开运行接触器。
很不解,恒压供水,不是以压力为准来调节泵的投入与否吗?为什么还要针对时间是否到来切换泵的投入否呢?

能否在解释的详细些?关注中...
我是你的朋友
24394
dlr
文章数:4419
年度积分:1213
历史总积分:24394
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/3 11:25:51
#5楼
从楼主所述,看来用一台泵供水就足矣,只是为了从设备的使用寿命出发,所以把运行时间平摊给三台水泵而已。   不知我的理解对不对?
12287
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:49
历史总积分:12287
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/9/3 17:31:31
#6楼
其实,两台水泵就可以满足楼主的要求,用时间继电器来完成。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
744
529345147
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:744
注册时间:2010/7/25
发站内信
发表于:2010/9/4 13:00:00
#7楼
可不可以把变频器做成一拖二然后加上一个控制器来控制呢   不知道行不行
720
lt8855
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:720
注册时间:2010/5/29
发站内信
发表于:2010/9/4 14:54:51
#8楼
没为题。
1878
蔚蓝火花
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:1878
注册时间:2006/4/9
发站内信
发表于:2010/9/4 20:24:23
#9楼
有这种控制器