#0楼
我们中水机房的控制柜里的plc一个水箱高位浮球输入点烧了现在不能补水 及 循环泵不能变频启动,单是输入点的扩展槽有备用点 ,请教那位老师给解析下怎样用备用点替换  谢谢了 。。。。
38140
cvlsam 版主
文章数:12491
年度积分:751
历史总积分:38140
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/9/2 5:20:58
#1楼
將你的連線連接到備用點,將PLC程序中原先損壞的觸點地址替換為新觸點的地址。

Regards
19576
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:744
历史总积分:19576
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/9/2 6:19:14
#2楼
改程序啊
 一花一世界,一佛一如来
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2010/9/2 6:52:10
#3楼
替换就可以了
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/2 7:27:25
#4楼
2楼cvlsam 已经说明白了。


欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
86210
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:729
历史总积分:86210
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/2 8:06:33
#5楼
先把程序上载,找到没有使用的点;
948
caiyan0212
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2010/5/28
发站内信
发表于:2010/9/6 17:08:36
#6楼
谢谢
谢谢 因为不知道密码 ,进入不了程序,只能买扩展槽了
948
caiyan0212
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2010/5/28
发站内信
发表于:2010/9/6 17:13:16
#7楼
谢谢 各位师傅  因为没有密码进入不了程序,只能买扩展模块了,替换后还用重新刷下程序吗?、、?牌子是IE的
2286
祥子315
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:2286
注册时间:2009/3/12
发站内信
发表于:2010/9/6 23:58:27
#8楼
有相同的模块互换一下,也许你坏的这个点在别的模块上不用,试一下
1198
tmwxf007
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1198
注册时间:2006/6/21
发站内信
发表于:2010/9/9 10:32:10
#9楼
以下是引用caiyan0212在2010/9/6 17:08:36的发言:
谢谢 因为不知道密码 ,进入不了程序,只能买扩展槽了
上载不了程序,买了扩展槽也没有用。方法2楼说的很明白了。