听同事说,变频器的三线制比两线制好,例如需要正反转时,三线制有一个停止按钮,而两线制没有停止,直接反转,对电机不利。他说的对吗?
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/8/31 20:44:02
#1楼
哪有这样的?如果现在是正转,你给个反转指令,变频器先制动电机完全停止了,才开始反转,又不像接触器控制,可以硬着干
6871
lixuefeng7272
文章数:1153
年度积分:100
历史总积分:6871
注册时间:2009/12/9
发站内信
发表于:2010/8/31 21:03:50
#2楼
区别在于两线制控制线必须长期接通或者断开变频器才有输出,而三线制只要瞬间接通或者断开就可以,相当于继电接触控制起保停电路的启动开关
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2836
gangshiyuan
文章数:985
年度积分:50
历史总积分:2836
注册时间:2009/9/25
发站内信
发表于:2010/8/31 21:23:37
#3楼
我看了安川G7说明书,出厂设置是两线制。那其他牌子的变频器是不是出厂设置都是两线制呢?
1054
evil840322
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/9/1 11:14:50
#4楼
单单是来控制变频器正反转的话,使用2线或者3线个人觉得没有什么大的区别。
970
lqwj0122
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2009/12/31
发站内信
发表于:2010/9/1 12:57:43
#5楼
区别就在于一个是开关量一个是脉冲量!
2836
gangshiyuan
文章数:985
年度积分:50
历史总积分:2836
注册时间:2009/9/25
发站内信
发表于:2010/9/1 22:06:35
#6楼
安川G7系列变频器的出厂设置都是两线制的,其他牌子的变频器一般是什么情况呢?
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/2 9:45:19
#7楼
二线制的一般都支持;
三线的要看变频器参数;
2836
gangshiyuan
文章数:985
年度积分:50
历史总积分:2836
注册时间:2009/9/25
发站内信
发表于:2010/9/2 21:20:08
#8楼
谢谢8楼,我想要知道的就是你的回答。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/2 21:52:01
#9楼
只要变频器有制动功能,正反向转换连续的。没问题呀。