我们一台设备,一个测量加热电流的电流互感器被“烧毁”(100A左右),请问是什么原因?
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2010/8/25 16:17:44
#1楼
可能二次开路,达到磁饱和,烧毁
1652
ylsst6262
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1652
注册时间:2008/8/18
发站内信
发表于:2010/8/25 19:03:03
#2楼
2次开路