200kw需要多大的电缆,长度300米左右。还有电工口诀说铜线升级算,75平方升级算那就拿100平方算,可是100平方是乘2.5还是乘3?
1038
酸奶女孩
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2008/7/1
发站内信
发表于:2010/8/21 15:32:00
#1楼
大概120平方毫米
1364
164411287
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1364
注册时间:2008/3/29
发站内信
发表于:2010/8/21 18:16:09
#2楼
200平方毫米
1364
164411287
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1364
注册时间:2008/3/29
发站内信
发表于:2010/8/21 21:23:44
#3楼
200平方毫米
969
pop123i
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2008/12/14
发站内信
发表于:2010/8/21 21:28:58
#4楼
距离有点远,选用240平方厘米
969
pop123i
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2008/12/14
发站内信
发表于:2010/8/21 21:37:00
#5楼
打错,是240平方毫米
2336
祥子315
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:2336
注册时间:2009/3/12
发站内信
发表于:2010/8/21 23:48:01
#6楼
是380V 的电机吗,还是高压电机?
876
lihoupeng
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:876
注册时间:2010/3/15
发站内信
发表于:2010/8/22 10:43:09
#7楼
是否用软动器、变频器还是星三角起动器电机?起动电机的次数高不高?200KW电机电流大约400A左右,星三角起动器用185平方的电缆是可以用,最好是用2根95平方的电缆,完全没问题;软动器、变频器用150平方的电缆是可以的。
7864
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7864
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/22 16:14:55
#8楼
负载是什么?
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1619
crxgodwin
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1619
注册时间:2009/2/7
发站内信
发表于:2010/8/22 16:37:40
#9楼
工程上粗略估计一个KW用一平方厘米,再根据实际应用作调整。小的电缆,电流可大些。表情表情