中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 160KW的电动机(负荷较大)应该配多大容量的变频器?
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:6117 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

160KW的电动机(负荷较大)应该配多大容量的变频器?

分享到
6745
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6745
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2010/8/20 16:56:51
#0楼
160KW的电动机(负荷较大)应该配多大容量的变频器?配180KW的够吗?
907
glc5678
文章数:171
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2010/7/8
发站内信
发表于:2010/8/20 19:17:48
#1楼
当然够了。
6745
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6745
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2010/8/21 8:11:16
#2楼
反映变频器发热比较严重,与容量好选的小有关吗
700
laoliu-1985
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/4/19
发站内信
发表于:2010/8/21 9:40:51
#3楼
hehe
一般选择160重载的
938
酸奶女孩
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2008/7/1
发站内信
发表于:2010/8/21 15:53:09
#4楼
选160KW重载荷的行了吧
712
wxxiaoxia_ok
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:712
注册时间:2010/8/14
发站内信
发表于:2010/8/21 16:15:37
#5楼
一般选择与电机容量相匹配的,160KW选择160重载就OK啦
6745
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6745
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2010/8/22 7:01:33
#6楼
重载在结构上有什么具体区别呢?
828
luospring1
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:828
注册时间:2009/1/13
发站内信
发表于:2010/8/22 21:44:28
#7楼
选大号的变频器,最好做下限流设置就ok
941
盛科
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2006/12/25
发站内信
发表于:2010/8/24 7:47:28
#8楼
选择与电机容量相匹配的重负载型
4819
172365283
文章数:1710
年度积分:50
历史总积分:4819
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2010/8/24 8:11:44
#9楼
足够了
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收