您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:4020 [上一页] [1] [下一页]
2697
易控微网
文章数:414
年度积分:240
历史总积分:2697
注册时间:2002/10/8
发站内信
发表于:2010/8/20 15:50:12
#0楼


已知相电压,计算线电压。条件三相电压角度差为120度
附件


[此贴子已经被jint于2010/8/20 15:55:01编辑过]
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
957
glc5678
文章数:171
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2010/7/8
发站内信
发表于:2010/8/20 19:33:56
#1楼
(Ua+Ub)*cos60不是更简单
2697
易控微网
文章数:414
年度积分:240
历史总积分:2697
注册时间:2002/10/8
发站内信
发表于:2010/8/23 10:21:07
#2楼
当UA与UB不相等的时候呢?
相等的的时候,只要乘以1.73就可以了
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
2697
易控微网
文章数:414
年度积分:240
历史总积分:2697
注册时间:2002/10/8
发站内信
发表于:2010/8/25 16:05:00
#3楼
这个方法是向量法,也就是基本上是定义方法
这个方法是向量法,也就是基本上是定义的方法计算的
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2010/8/26 12:07:29
#4楼
唉  以前在学校都学过  可惜现在都忘给老师拉
人生在于折腾!折腾才是人生!
2697
易控微网
文章数:414
年度积分:240
历史总积分:2697
注册时间:2002/10/8
发站内信
发表于:2010/8/27 8:49:35
#5楼
再复习哦
再复习复习吧,呵呵。人都会忘得

www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved