您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:449 [上一页] [1] [下一页]
969
raintongtong
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2005/3/13
发站内信
发表于:2010/8/18 18:19:27
#0楼
有一个水箱。。。一台进水泵,一台出水泵, 出水泵的流量不确定,控制要求是需要多少供多少,保证水压恒定,进水泵的控制要求是水箱出多少水进多少水。。。。需要增加哪些测定点呢。。。

对水压、流量知识缺乏
915
杯中空
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2010/6/14
发站内信
发表于:2010/8/18 21:47:24
#1楼
我不知道你不知道现在有一个水位控制器,能将你所需要的水位进行控制.去网上查一下吧!
http://www.qjy168.com/shop/disp_provide_15771158.html
1928
蔚蓝火花
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:1928
注册时间:2006/4/9
发站内信
发表于:2010/8/19 21:14:37
#2楼
一个出水口压力  与出水泵做恒压供水    
水箱液位  与进水泵做恒液位供水