您现在所在的是:

机器人论坛

回帖:10个,阅读:2443 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

KUKA机器人电源问题

700
sobigdog
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/1/5
发站内信
发表于:2010/8/15 15:00:50
#0楼
实验室计划买进一台KUKA VR210机器人,控制柜电源要求400V的交流电,可是实验室只有380V的,一定要买变压器么,请教各位,急。表情
1213
iceman594411
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1213
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2010/8/17 11:17:42
#1楼
没关系,用吧。
看看你的百度问题
----
一寸河山一寸血
十万青年十万兵
700
sobigdog
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/1/5
发站内信
发表于:2010/8/20 14:01:41
#2楼
不好,呗发现了表情
941
AndyJoe
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2007/9/4
发站内信
发表于:2010/8/21 14:59:36
#3楼
晕,380的就可以了。400V不是我们国内的标准
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/8/22 16:09:36
#4楼
这个没有问题;可以用;
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/22 16:39:43
#5楼
说是400V,但可以有个正负允许的范围的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
700
sobigdog
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/1/5
发站内信
发表于:2010/8/24 16:42:05
#6楼
感谢以上各位!!表情表情
700
ys_213
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/9/2
发站内信
发表于:2010/9/2 17:08:32
#7楼
确切的说KUKA机器人电源用的400V-415V±10%,在国内使用AC380V三相五线制的电源就可以了。表情
库卡机器人你身边的机器人专家!
1013
张涛110
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2009/5/7
发站内信
发表于:2010/9/2 17:45:19
#8楼
没问题的,我们这有很多库卡的机器人。都是380供电。
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/10/15 11:16:37
#9楼
380V应该没问题!