您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:23个,阅读:9451 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1288
qianmin
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:1288
注册时间:2004/8/25
发站内信
发表于:2004/10/25 20:58:00
#0楼
附件:
[本地下载]
请问那个二次回路中的方块中的KA01的断开是受PLC输出所决定的吗? 这就是是继电器输出吗?
在PLC上的电源是外加的吗?二次回路接的是220v ac ,这个电压与plc的电源有联系吗?
M端接是com端
请知道的朋友告诉我好吗?我是初学的,很想知道.
  我很菜,但是我知道"机会只光顾那些有准备的人!"
1288
qianmin
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:1288
注册时间:2004/8/25
发站内信
发表于:2004/10/25 21:00:00
#1楼
请大家帮帮忙呀~~
  我很菜,但是我知道"机会只光顾那些有准备的人!"
6285
karl 版主
文章数:1703
年度积分:48
历史总积分:6285
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2004/10/25 21:46:00
#2楼
是、中间继电器、是、没有、是
图
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
注册时间:2002/9/26
发站内信
发表于:2004/10/25 22:21:00
#3楼
这是一个设计院的典型电机控制图纸。可以算出PLC所需的I/O点,PLC的电源是外加的,但电压不知道,在图上没有表达出来。二次回路是220VAC的,和PLC电源没有关系。PLC的输出是不是继电器输出和外面接什么关系,就由PLC的模块特性决定,但晶体管好输出只能接24v,而且是要分源型还是漏型,在接一些传感器是要注意造型。
              一点浩然气,千里快哉风!
918
怀军
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2004/10/26
发站内信
发表于:2004/10/26 6:07:00
#4楼
这个图只是局部,你问的问题不好回答,可以推测KA01是中间继电器,可能不是PLC的输出点.一般的输出点标Y,但KA01很可能是PLC控制的,电压跟不好说了,因为交直流都可以,24伏,110伏,220伏,380伏都有可能
1368
syan
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:1368
注册时间:2002/10/27
发站内信
发表于:2004/10/26 14:57:00
#5楼
以下是引用怀军在2004-10-26 6:07:00的发言:
这个图只是局部,你问的问题不好回答,可以推测KA01是中间继电器,可能不是PLC的输出点.一般的输出点标Y,但KA01很可能是PLC控制的,电压跟不好说了,因为交直流都可以,24伏,110伏,220伏,380伏都有可能

支持!表情表情表情
尺有所短,寸有所长。
=========
----------------
1390
lyping
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1390
注册时间:2001/11/20
发站内信
发表于:2004/10/26 17:06:00
#6楼
见图
附件:
[本地下载]

看看图中的PLC接线图合你意否?
始终如一
1288
qianmin
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:1288
注册时间:2004/8/25
发站内信
发表于:2004/10/26 19:31:00
#7楼
谢谢大家的回答,让我知道了那么多。图上KA01 是中间继电器吧。我想知道在这个输入模块上加的L+ (24Vdc)这个电源是PLC 自己供电的 还是外加的呢?另一个总电源图上 PLC外部是有380V经变压器降压为220V后经过接线端子后去PLC系统的(我不知道这个PLC系统指PLC的 什么?请大家再帮帮我)
  我很菜,但是我知道"机会只光顾那些有准备的人!"
1288
qianmin
文章数:170
年度积分:50
历史总积分:1288
注册时间:2004/8/25
发站内信
发表于:2004/10/26 19:39:00
#8楼
先谢谢lyping的解答,我想问一下LYPING,就是你画的那个接线图的右边下面的220Vac是社么意思,它是外部的供给plc的这个输出模块用的,还是供给整个plc用的电源呢?
  我很菜,但是我知道"机会只光顾那些有准备的人!"
1390
lyping
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1390
注册时间:2001/11/20
发站内信
发表于:2004/10/27 23:43:00
#9楼
它是PLC的电源,也是PLC输出模块的电源。我还是觉得KA01不是中间继电器。