您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:6509 [上一页] [1] [2] [下一页]
980
324204
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/1/24
发站内信
发表于:2010/8/8 14:18:08
#0楼
现我厂有一台3150变压器,高压侧有一只高压计费电表,变压器出口低压总开关侧有一只低压总电表,低压母线侧有若干补偿电容。现补偿电容不投,高压侧电表与低压侧电表电度相差2%以内,因变压器有损耗,电表计量正常。当电容补偿投入运行后,高压侧电表比低压侧电表电度要多将近5%,现没有办法解释,请高手给我指点,小弟先谢过了!表情表情表情
8870
377809393
文章数:270
年度积分:191
历史总积分:8870
注册时间:2010/4/10
发站内信
发表于:2010/8/8 14:40:16
#1楼
补偿时线路,开关,以及电容本身都是要消耗一定电能的
980
324204
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/1/24
发站内信
发表于:2010/8/8 15:31:03
#2楼
原来一个月差2万度电,现在相差7万度电,相差的很大啊。
980
324204
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/1/24
发站内信
发表于:2010/8/8 15:32:56
#3楼
按理说电容补偿后,功率因数提高,省电才对啊
2306
hongmei
文章数:178
年度积分:53
历史总积分:2306
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2010/8/8 16:11:37
#4楼
电容器补偿只是补偿了无功,却消耗了有功。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/8/8 17:17:13
#5楼
一般高压计量比低压计量数字大,我们单位都是这种情况,所以,供电局收费按高压计量。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2010/8/8 18:54:39
#6楼
补偿前功率因数是多少?补偿后功率因数是多少?用什么方法补偿?补偿前后负荷有没有变化?
980
324204
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/1/24
发站内信
发表于:2010/8/8 19:01:21
#7楼
补偿前0。80左右,补偿后0。9左右,就用电容器投入补偿,用的是手动,当然有时会出现过高的现象,因为手动补偿不会自动断开,纸机停机,负荷下降,会出现过补偿。
1127
langguike
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1127
注册时间:2010/7/17
发站内信
发表于:2010/8/9 9:49:26
#8楼
过补应该耗电的,你的纸机能与补偿电容能连锁吗
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2010/8/9 16:02:47
#9楼
问题出在过补偿,建议采用就地补偿。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005